Dobrý deň.
Je možné meniť Bacnet property - priority-array(87)?
Programy v Siemes PXC často používajú prepínanie auto-manual zápisom požadovanej hodnoty do “priority-array” (pre manual do 8. položky). V rámci výmeny systému WinCC (DesigoCC) za D2000 musíme vyriešiť tento problém.
Dobrý deň,
nedostal som od Vás spätnú väzbu. Pomohlo prekonfigurovať ten Microsofti antimalware (msmpeng.exe) a nastaviť mu výnimky? Alebo ste ho prekonfigurovali, takže už nespotrebúva veľa CPU, ale stále máte problém?
Dobrý deň,
Nemyslím, že problém je v antimalware, ale problém sme riešili cez adresáciu object+instance a complexnú adresu.
Vtedy sme dokázali vyčítať položku do textového tvaru. Ten sme museli použiť kvôli zápisu do priority-array, lebo jeho uvolnenie sa robí zápisom NULL, resp. v texte „n“.
Pri zadávaní analogovej hodnoty do priority-array sa použije rovnaká adresácia, musí byť zadefinovaný parameter WP=8.
Je to dosť krkolomné, ale dá sa to použiť. Ďakujem.