Ako najlepšie zmeniť rodiča archívnemu objektu? Potrebujem prehodit z jedneho ARC procesu na iny.
- XML export a import
- CSV export a import
- pripadne ak mas chut, pouzi komfortny XML Tool - Obsah so štítkom - D2000 V23 Dokumentácia - Ipesoft Confluence
Vie to skopírovať aj hodnoty?
V 21 sa rodič archívu zmeniť nedá. Riešim cez chparent, ale hodnoty asi budem musieť nakopírovať nejakým eventom. Že?
Jaj takto
Nie, nevie. To meni konfiguraciu D2000.
Ale vies si exportovat konkr. tabulku a importovat ju:
pg_dump.exe -U dba -F c -v -f my.dmp -n public -t “DT1234567” -t “DT1234560” “MyApp.Archiv”
pg_restore.exe -U dba -F c -v -d “New.Archiv” -n public -t “DT1234567” -t “DT1234560” my.dmp
V patchoch novsich ako 29.3.2024 sa da menit rodic nielen meranym bodom, eventom, tabulkam, databazam, ale aj pocitane body, alarmy, vzdialene objekty, archivovane hodnoty.
A dokonca aj ine - napr. linky a stanice, ale iba za predpokladu, ze vypnes rodicovsky proces (KOM). Ale zas lepsie ako vypinat celu app.
Odporucam pri najblizsej migracii mergovat do jedneho. Dosiahnete vyssiu flexibilitu (mozete vytvarat vypocitane/statisticke archivy nad lubovolnymi primarmi), starate sa o 1 DB a nepotrebujete viacero ARC licencii. Neviem ako velke mate archivy, ale uz som videl aj > 8TB a fungoval - na slusnom zeleze.