Kontrola objektov nastavených do externej premennej

Dobrý deň.
Chcel by som poprosiť o zrušenie kontroloy typu objektu (resp. povolenie doplniť tam schému, graf a palety).
Okrem toho by sa zišla funkcia, ktorá dokáže dynamicky zmeniť palety na základe externej premennej, či otvoriť schému, ktorú tam uložíme (hoci aj skriptom).
Aktuálne to vieme posielať iba cez HOBJ objektu, ale tam sa potom strácajú väzby, kde je schéma použitá.
Ďakujem.

Dobry den.

Kontrolu typu objektu zrušíme aj vo vydanej verzii. Pre aku potrebujete patch?
“Okrem toho by sa zišla funkcia, ktorá dokáže dynamicky zmeniť palety na základe externej premennej”, výmena palety je možná cez %HI_RemapColorPal.

Pre 12.02.065.
Ďakujem.

Dobrý deň.
Nejedná sa o zmenu farebnej, ale zobrazovacej palety.

Dobry den, nizsie Vam posielame nase vyjadrenie ku konzultovanej problematike:

Poziadavka: Chcel by som poprosiť o zrušenie kontroloy typu objektu (resp. povolenie doplniť tam schému, graf a palety).
Odpoved Tato poziadavla bola implementovana od verzie V12265 vyssie - patche po 23.6.2021 - Kontrola objektov nastavených do externej premennej - povolene su aj schemy, grafy a palety

Poziadavka: Okrem toho by sa zišla funkcia, ktorá dokáže dynamicky zmeniť palety na základe externej premennej, či otvoriť schému, ktorú tam uložíme (hoci aj skriptom).
Odpoved Aktuálne to vieme posielať iba cez HOBJ objektu, ale tam sa potom strácajú väzby, kde je schéma použitá.

Ďakujem.

Dobrý deň.
Strata väzby je nižší prenos ako možnosť dynamicky zmeniž zobrazovaciu paletu (najmä pre použitie komponenty), takže sa to asi môže spraviť.
Patche po 23.6.2021 asi ešte nie sú dostupné (posledne uverejnené sú z 12/2020).

Dobry den.
Patche pre veziu D2000 V12.2.65-04 budu zverejnene do konca tyzdna.
Dakujeme.